• 
    
          <div id="v8ygn"></div>
        1. <legend id="v8ygn"></legend>
          1. 在機房安裝防火隔斷應注意什么?

            2021-06-08


            1.機房為什么要使用防火隔斷?

            隨著信息科技化的飛速發展,機房作為現代社會的數控中心,具有不可替代的核心地位,因此,在機房裝修或改建工程中,機房隔斷墻的設計與施工都有更嚴格的要求。依照國家標準50174-2008《電子信息系統機房設計規范》中的條文描述來看,規定機房需使用防火隔斷。建設部101號文中也明確表示規范中的第6.3.2、6.3.3等為強制性條文。

            其中6.3.2規定“電子信息系統機房的耐火等級不能低于2級”;

            6.3.3規定“當A級或B級電子信息系統機房位于其他建筑物內時,主機房與其它部位之間應設置不低于2小時的隔墻,隔墻上的門應采用甲級防火門”;

            6.1.5也提到“主機房和輔助區不應布置在用水區域的垂直下方”等要求。

             

            2.在機房安裝防火隔斷應注意的要點

            在機房建設設計中,考慮的到機房設備在不停的運轉中難免會發生短路而導致火災,需要選用A類防火隔斷以滿足“耐火極限不低于2小時”的防火要求。玻璃防火隔斷不僅能起到防火作用,又有方便對信息機房的進行監控和管理,成為多數機房的選擇。

            首先玻璃防火隔斷不是單單只有玻璃防火,那樣框架采用不具備耐火性的鋁型材框架也達不到機房的防火要求,因為鋁合金型材的熔點較低(600℃左右),在火的高溫作用下,其力學性能會隨溫度升高而降低,通常在15分鐘左右就會喪失承重能力,從而導致防火玻璃也失去防火效果。所以需要選用熔點較高的鋼型材(約為1500℃)作為防火隔斷的框架。


            其次就是注意機房電子設備元件線路較多,為滿足規范中6.1.5條提到的“主機房和輔助區不應布置在用水區域的垂直下方”,不可選擇C類防火隔斷(加噴淋) 作為機房隔斷,需要選用A類防火隔斷斷以滿足“耐火極限不低于2小時”的防火要求。除上述要求外,還需要注意密封性能,即在火災發生時的一定時間內亦要有較好的密封效果。整個系統的防火性和密封性要合理有效的阻擋火災產生的煙氣,避免形成煙囪效應,是控制火勢蔓延的根本??偠灾?,機房防火隔斷的設計需要考慮到防火的方方面面,不容小覷。

            亚韩无码AV电影在线观看-中文字幕久热精品视频在线-香港经典a毛片免费观看邱-亚洲欧美私人偷拍20p-制服丝袜人妻日韩在线无码-亚洲综合无码中文字幕第2页-偷拍偷摄台湾佬中文娱乐网,亚洲乱亚洲乱妇24p强,正在播放足疗对白在线系列,很黄很湿18以免费视频